Михаил батькович
Доброго всем времени суток, имеется гараж в него приходит три фазы, используются все как 220в. Стоят там сервера, по сути потребление и все остальное как и у майнеров, хоелось бы все это помимо автомат обезопасить от пожара с помощью узо, вопрос!

Поставить одно трехполюсное узо на 40 ампер (автомат вводной на 40 ампер стоит) или три одноплюсных по 25 например?

схема сейчас такая:
Michalik
это схема


___VITOS___
УЗО противопожарное или "человекозащитное "(150 мА или 30мА)? =)
Противопожарное одно трёхфазное втыкайте.
Если обычных 30мА, я бы три штуки воткнул
Dimka1
Цитата(Михаил батькович @ 20.9.2021, 0:14) *
. .... Стоят там сервера, по сути потребление и все остальное как и у майнеров, хоелось бы все это помимо автомат обезопасить от пожара с помощью узо, вопрос!

А как оно от пожара защищает? Можете пояснить? icon_smile.gif
Олега
Резко снижает вероятность возгорания при дуговом КЗ на ОПЧ и СПЧ (на землю), а так же отключит еще до дуги.

Цитата(Михаил батькович @ 20.9.2021, 0:14) *
Поставить одно трехполюсное ....?
Зачем вам тотальное отключение при повреждении в одной ветви ?
В идеале вместо всех АВ 16А поставить диф.автоматы.
Michalik
Цитата(Олега @ 20.9.2021, 8:08) *
Резко снижает вероятность возгорания при дуговом КЗ на ОПЧ и СПЧ (на землю), а так же отключит еще до дуги.

Зачем вам тотальное отключение при повреждении в одной ветви ?
В идеале вместо всех АВ 16А поставить диф.автоматы.



это прям дорогое удовольствие

я кстати возможно перепутал, не электрик же все таки, для доп. безопасности против пожара имел ввиду диффавтомат вместо УЗО.
Олега
Цитата(Michalik @ 20.9.2021, 10:09) *
это прям дорогое удовольствие
Не дороже гаража с серваками.
Michalik
Цитата(Олега @ 20.9.2021, 10:57) *
Не дороже гаража с серваками.



хорошо, согласен. Но если добавлю, что тотальное отключение всего не так страшно, а вообще и вполне не страшно, так даже проще будет заметить проблему и предпринять действия поскольку если вырубится 10% то и замечено это будет отнюдь не сразу, так что тут двояко. Если я поставлю на каждую фазу допустим 32 ДИФФ автомат перед остальными 16А автоматами, такая схема имеет место быть? По факту, там на каждом автомате висит около 1-1.5квт
Iuriii
Цитата(___VITOS___ @ 20.9.2021, 0:41) *
УЗО противопожарное или "человекозащитное "(150 мА или 30мА)? =)
Противопожарное одно трёхфазное втыкайте.
Если обычных 30мА, я бы три штуки воткнул

а 300 мА это от против цунами уже?))
шахтер
Где то кажется читал что в трехфазной сети нельзя ставить однофазное УЗО, или мне это приснилось?
Олега
Цитата(шахтер @ 26.9.2021, 13:57) *
Где то кажется читал что в трехфазной сети нельзя ставить однофазное УЗО, или мне это приснилось?
Скорее наоборот, не рекомендуется для защиты однофазных групп ставить "в голову" общее трехфазное УЗО.
с2н5он
Цитата(шахтер @ 26.9.2021, 13:57) *
Где то кажется читал
это было про автоматы в ПУЭ
Олега
Цитата(с2н5он @ 26.9.2021, 21:10) *
это было про автоматы в ПУЭ..
..для трехфазных нагрузок. А для 3ф сети с однофазными нагрузками - ставьте на здоровье.
Гость сочувствующий
Цитата(Michalik @ 20.9.2021, 0:14) *
это схема ...

И де на Вашей схеме УЗО, о чём спрашивает ТС? Знаете, что это такое?
Олега
ТС и Michalik - одно лицо. Схема приведена существующая, покуда без УЗОв.